1)檢驗條件:環境溫度為5~35℃,環境相對濕度不大于85%,環境空氣中無腐蝕性介質,起源的溫度為10~35℃經過除油,除水處理并配有儲氣罐,壓力為0.1~0.7MPa可調的潔凈氣體。
2)外觀檢驗:用目測檢查,電磁
脈沖閥的外表應無涂層脫落、毛刺、裂紋、標牌上文字清晰。
3)抗振動檢驗,將閥固定在振動試驗工作臺上,承受振動頻率為20Hz,全幅值為2mm持續30min的振動后,電磁脈沖閥應能正常工作,緊固件無松動。
4)性能檢驗:
1)開啟電壓檢驗。接入壓力為上限工作壓力值的氣源,輸入電磁脈沖閥,標稱電壓值85%信號,電磁脈沖閥應正常開啟。
2)關閉能力檢驗,接入壓力為上限工作壓力值的氣源,電信號消失后電磁脈沖閥應正常關閉